ВОПРОС Контроллер MSC-3U

serg677

ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
ПРОВЕРЕННЫЙ
Регистрация
24.05.2026
Сообщения
2
Реакции
0
Баллы
1
Город
Звенигово
Имя
serg67
Есть ли, вообще варианты подключения ПК с платой MSC-3U по WIFI через порт UART. Пробовал подключать модулем ESP-01 8266, менял прошивки, соединение создается через виртуальный порт, но команды не проходят, хотя визуализатор отвечает порт открыт. По блютузу и usb все отлично работает.
 
По блютузу и usb все отлично работает.
Подозреваю, что RX/TX неправильно соединили.
+ Нужно выбрать Сервис-Настройки-Управление -> Serial и указать правильный порт, совпадающий с виртуальным и скорость соединения.
 
Соединил все правильно. Уровни согласованы и Rx/Tx соответствуют и порт 23 и скорость одинаковая.Не хотят эти модули ESP-01 работать с этой платой.
Со временем попробую с Wemos d1. На форуме не нашел, кто подключал ESP-01, а именно к MSC-3U.
 
Последнее редактирование:
Соединил все правильно. Уровни согласованы и Rx/Tx соответствуют и порт 23 и скорость одинаковая.
1. Скорость не одинаковая.
2. $377=1 нельзя настроить, к сожалению.

Как вариант, сэмулировать работу HC-05 модуля. Принять AT-команды на 38400, затем переключиться на 115200
 
Сверху Снизу