В социальных сетях много стали писать про атмосферное электричество. Может где то рядом высоковольтный кабель, сварка или бешенный радиолюбитель с несогласованной антенной вещает?
Если серьёзно. То у Вас отключен БП станка, но плата подключена к компьютеру по УСБ. Я правильно понял?
БП отключен от сети 220, а его разъем по слаботочке еще воткнут в плату. Помеха пропадает тогда, когда Вы выдёргиваете из платы штекер от БП. Но при этом плата соединена с компьютером. Питание подается по УСБ.
Что происходит, когда пальцем касаетесь минуса или питания платы?
Звонятся ли провода ШД с корпусом этих ШД?
Есть ли электрический контакт между платой и станиной станка?
Посмотрите через многократную лупу на плату со стороны пайки. При массовом производстве пака ведется механизированно. На плате могут оставаться оловянные микро волоски. Паразитные соединения могут способствовать появлению помех не там где надо.
Частота (1,216 кгц) указанная на экране осциллографе постоянная?
Присутствует ли она, либо кратная 2- или 3-м на выходах микросхемы или где то еще но в форме прямоугольника?
Такая осциллграмма может появляться при обрыве минуса со стороны источника периодического сигнала.
Не раз наблюдал на других устройствах паразитные колебания когда питание идет с разных источников подключенных к разным розеткам 220В. бывало когда присоединял антенну к телевизору в лёгкую било током. У нас кабельное телевидение и чей телек фонит не известно. При перевертывании вилки паразитная составляющая пропадала.